当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

孔板流量计的维护工作

www.51spjx.com  2020-06-14 08:58  

  1、每月对孔板阀检查排污一次,清除孔板表面污物,目测孔板重要部位,高崎圣子如有划伤、蚀坑、磨损等缺陷,应予以更换,密封件如有损伤变形必须更换,孔板的排污清洗要做好记录。
  2、差压值严格控制在差压变送器量程的10%-90%之间最好在30%-70%),超出范围需及时更换孔板。
  3、严格执行公司巡检制度。差压变送器五阀组检查:检查五阀组高低压阀腔有无漏气,关闭根部阀打开平衡阀后检查零点有无漂移。冬季气温低每月对引压管进行放空、吹扫,韩佩泉个人经历防止引压管内积聚污物。
  4、根据生产科的要求及时对气质组分进行更改,流量计算机的操作严格按照作业指导书操作。
  5、定期校验温度变送器、差压变送器、压力变送器等相关计量仪表。