当前位置:首页 > 技术资料 > 使用维修 > 正文

导波雷达液位计的故障维修

www.51spjx.com  2020-10-23 10:14  

导波雷达液位计,化学工业中的一种液位测量仪表。

导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,

雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,泰山学院教务系统发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。

1.jpg

1、首先检查罐顶雷达液位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值是否一致。常见现象是二者设置的参数不同,造成界面显示不准。

2、检查雷达液位计自身显示是否有问题。

方法是:

通过雷达液位计上的液晶显示屏察看油罐即时液位及即时液位下的电流输出值,并通过雷达液位计满高液位值设定对应电流满值输出这一比例关系,进行计算,核对油罐即时液位值所输出的即时电流值是否准确。

如果有误,则说明雷达液位计本身存在问题,需要进行对其进行其他内部参数设定的进一步检查。

如检查各参数设定无问题,应联系雷达液温计维修部门进行相关问题的解决。雷达液位计属贵重精密仪器,当故障原因判断不准切忌不可擅自拆卸。

3、检查信号传输线路是否有问题。当雷达液位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值一致时,若信号传输线路工作正常,则应该看到雷达液位计上的液位即时高度值应同PLC界面显示值相一致,

否则,说明信号传输线路存在故障,应对雷达液位计至现场PLC模块双绞屏蔽线、接头及相关的ControlNet网进行逐一故障排查。

4、当导波雷达液位计与PLC界面显示值一致,网贷查询平台但与商检打尺值总存在差值,这时在排除以上各项故障后,可以调整雷达液位计内部参数空高值进行解决。

因为雷达液位计的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误。

本文地址:http://www.51spjx.com/tech-detail/t235615.html

  • 上一篇:踏实热解吸仪的四个工作模式
  • 下一篇:紫外光耐气候试验箱的使用是怎样的?
  • 打印该页 】【 关闭窗口